【合庆家园】 → 【中心广场】 → 周边动态 → 浦南医院实施节能新措施10个月省出近80万元
浦南医院实施节能新措施10个月省出近80万元管理
koko198510
收藏 编辑 删除楼主
门派:香楠小区
家园:浦东家园
老家:泰兴家园
等级:法师
权限:管理员
宣传:
积分:
发帖数:20636
注册时间:2007-11-19


浦南医院实施节能新措施10个月省出近80万元
外包服务享轻松 冷热循环出效益

(2008-11-18-周报视点,本期新闻

  本报讯  (记者 张琪)锅炉房制热,冷却塔制冷——哪一个医院也缺不了。可是,浦南医院今年不仅拆了锅炉房,明年还准备拆冷却塔。
  帮助浦南医院做到这一点的,是一种智能化节能冷热源系统。通过循环利用能源,今年1月到10月,该院已比去年节约能源费用约合78.7万元人民币。

  年底病房通热水
  锅炉房减掉,冷却塔减掉,病房却多出了一个热水龙头——浦南医院病房里新铺设了热水管道,只等月底装上水龙头,患者就可以用上热水了。
  令人惊奇的是,水不是烧热的,而是制冷多出来的。“能量是守恒的,制冷的同时一定会产生热量。”这套系统的提供商、上海爱麦西节能科技公司工程师介绍,空调制冷的同时会把同等的热能散发到空气中去,“我们的系统中就增加了一个储热桶,将这部分热量回收,生产热水。”
  基于能源循环利用的原理,这套系统将制冷和制热并入一个系统,而且不用专门的设备用房——在浦南医院,这套系统就装在原来锅炉房的屋顶。锅炉房则变成了医疗辅助用房。

  零投资反获节能费用
  循环利用资源是利国利民的好事,但先期的投入是否很大呢?浦南医院的回答是:投资为零,而且,头5年,节约能源产生的效益,有一半归医院;此后,六成归医院。
  具体而言,目前医院上马的这套循环利用能源系统完全由爱麦西提供,管理也是爱麦西负责,医院只需要根据上一年度能源消耗总量来核算:比如,今年1月到10月,该院已比去年节约能源约合78.7万元人民币,则医院付给爱麦西除去实际发生的能源费用外,节约出来的78.7万元一半给公司,另外一半留给自己。
  既节约能源,又节约地皮,还减少了人员开支,一举三得。浦南医院有关人士笑着说:“原来害怕夏天没有空调不行,冷水机组一直没敢拆,现在看来不必要了。”双效能冷热回收机组取代了锅炉生产热水,并能制冷生产冰水。




如果感情隻剩下解釋  ..oo     
┊ 話題都    變成爭執 還有┊什麽好堅持ˋ 
2008-11-18 14:40:00   IP:保密
☆ 支持UBB,HTML标签
广告赞助位
内容
高级回复

Copyright © 2005-2008 jjjaaa.com Powered By: 诸子智能